Раздел: Вопросы ЭХЗ 24.04.2024, 10:52
Ответов: 23
Просмотров: 803
Добрый день. Re>На всех снимках очаги коррозии...

Добрый день.
Re>На всех снимках очаги коррозии по нижней образующей, куда стекает конденсат с холодной трубы
Конденсата на трубе нет. Специфика помещения - теплое и сухое. Трубы подкрашивают,...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 23.04.2024, 09:15
Ответов: 23
Просмотров: 803
https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B...

https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B-%2815%29.KpyXK
https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B-%2816%29.KppEV...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 23.04.2024, 09:15
Ответов: 23
Просмотров: 803
https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B...

https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B-%2815%29.KpyXK
Раздел: Вопросы ЭХЗ 23.04.2024, 09:11
Ответов: 23
Просмотров: 803
К теме

Я дико извиняюсь. Не было возможности продолжить тему. Есть фотографии .

https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B-%2815%29.KpyXK...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 07.03.2024, 17:06
Ответов: 23
Просмотров: 803
Я понимаю. Но на трубопроводе следы...

Я понимаю. Но на трубопроводе следы электрохимической коррозии.
Раздел: Вопросы ЭХЗ 07.03.2024, 10:02
Ответов: 23
Просмотров: 803
Внутренний трубопровод

Не многого не в тему. Ржавеет внутренний трубопровод (холодная вода до и после ХВП к подпитке котлов). Инженер теплотехник клянется что все трубы заземлены. Но есть сомнения. Тем более, что есть...
Раздел: Контрольно измерительные пункты 07.06.2021, 16:16
Ответов: 6
Просмотров: 7,692
БДРМ скорее всего установлен на пересечении,...

БДРМ скорее всего установлен на пересечении, только кто и как его ставил/монтировал...[/QUOTE]
Очень похоже, потому что один из приходящих проводов имеет эл связь с трубой, причем ВД. остальные...
Раздел: Контрольно измерительные пункты 07.06.2021, 13:28
Ответов: 6
Просмотров: 7,692
перемычка действительно стоит между входом в ГРПБ...

перемычка действительно стоит между входом в ГРПБ и ЭИС, более того, она проходит под землей. Мне кажется что она должна была находиться до ЭИСов и выравнивать потенциалы обеих ГП.
По поводу...
Раздел: Контрольно измерительные пункты 07.06.2021, 10:53
Ответов: 6
Просмотров: 7,692
Re>СКЗ где установлена? Рядом с ГРП? Или от ГРСки...

Re>СКЗ где установлена? Рядом с ГРП? Или от ГРСки защита идет? Это тоже важный момент) не ясно проекта нет.
Раздел: Контрольно измерительные пункты 07.06.2021, 09:57
Ответов: 6
Просмотров: 7,692
Совместная защита

Здравствуйте. Помогите разобраться. Имеется такая схема:
1. Подземный газопровод ВД ~4км.
2. Выход из земли ЗУ вход под землю подземный ГП ВД 2м - выход из земли - ЭИС
5. вход в ГРПБ - выход из...