Спасибо, Сергей, за ответ! Газопровод будет...
Спасибо, Сергей, за ответ! Газопровод будет изолирован от магистрального, заземление будет, если только в месте подключения ШРП, по идее и там можно изолировать тоже. Да, по расчету получается...
|
Раздел: Проектирование
10.04.2017, 14:00
|
Ответов: 27
Просмотров: 34,158
|
Раздел: Проектирование
10.04.2017, 11:49
|
Ответов: 27
Просмотров: 34,158
|
Раздел: Проектирование
18.12.2014, 15:37
|
Ответов: 30
Просмотров: 49,451
|
Раздел: Проектирование
16.12.2014, 11:16
|
Ответов: 30
Просмотров: 49,451
Делаю расчет зоны действия станции катодной...
Делаю расчет зоны действия станции катодной защиты по РД 153-39.4-091-01. Суммарная сила тока, необходимого для катодной защиты газопроводов, получилась 64,5А. Выбираем СКЗ с током 100А (запас 50%)....
|
Раздел: Контрольно измерительные пункты
17.07.2013, 14:30
|
Ответов: 11
Просмотров: 22,346
|
Раздел: Контрольно измерительные пункты
05.07.2013, 09:10
|
Ответов: 11
Просмотров: 22,346
Еще раз по заземлению:
1. Заземлению...
Еще раз по заземлению:
1. Заземлению подлежат корпуса КИП, БДРМ, экраны кабелей в соответствии с ПУЭ гл. 1.7.53, 1.7.76, (но производитель, в частности "Сигнал", почему-то не предусматривает...
|
Раздел: Станции катодной защиты
28.03.2011, 09:38
|
Ответов: 14
Просмотров: 19,504
Спасибо за ответы!
Но возникает вопрос в...
Спасибо за ответы!
Но возникает вопрос в соответствии с ГОСТ Р 51164-98 п.п.5.10.7. необходимо использовать кабель сечением не менее 35 мм, а по расчетам достаточно сечения 16 мм.
По поводу БДР-М:...
|
Раздел: Станции катодной защиты
23.03.2011, 13:41
|
Ответов: 14
Просмотров: 19,504
|
Раздел: Станции катодной защиты
23.03.2011, 13:28
|
Ответов: 14
Просмотров: 19,504
|
Раздел: Станции катодной защиты
23.03.2011, 09:27
|
Ответов: 14
Просмотров: 19,504
Выбор кабеля для СКЗ
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста как выбирается кабель для подключения АЗ и защищаемого трубопровода к СКЗ (можно ссылку на РД или типовые).