Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Поиск по форуму

Показано с 1 по 13 из 13.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: Булат Исмагилов
Раздел: Вопросы ЭХЗ Вчера, 12:26
Ответов: 30
Просмотров: 2,516
Вода городская так что давление 5 кг. Уже есть...

Вода городская так что давление 5 кг. Уже есть проект переварить на ПП, если бюджет позволит - там одних элементов (фитингов) больше сотни выходит. Но в любом случае остаются участки металлические....
Раздел: Вопросы ЭХЗ 08.05.2024, 10:59
Ответов: 30
Просмотров: 2,516
Не знаю. Есть подозрение, что есть. Относительно...

Не знаю. Есть подозрение, что есть. Относительно какой точки проверить?
Раздел: Вопросы ЭХЗ 08.05.2024, 08:44
Ответов: 30
Просмотров: 2,516
Доброе утро. Нет. ...

Доброе утро.
Нет.
https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B-%2813%29.Kp6Nn
ржавчина не на сварном шве и не на резьбе (хотя есть на других снимках)
коррозия сквозь трубу.
На...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 24.04.2024, 10:52
Ответов: 30
Просмотров: 2,516
Добрый день. Re>На всех снимках очаги коррозии...

Добрый день.
Re>На всех снимках очаги коррозии по нижней образующей, куда стекает конденсат с холодной трубы
Конденсата на трубе нет. Специфика помещения - теплое и сухое. Трубы подкрашивают,...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 23.04.2024, 09:15
Ответов: 30
Просмотров: 2,516
https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B...

https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B-%2815%29.KpyXK
https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B-%2816%29.KppEV...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 23.04.2024, 09:15
Ответов: 30
Просмотров: 2,516
https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B...

https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B-%2815%29.KpyXK
Раздел: Вопросы ЭХЗ 23.04.2024, 09:11
Ответов: 30
Просмотров: 2,516
К теме

Я дико извиняюсь. Не было возможности продолжить тему. Есть фотографии .

https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B-%2815%29.KpyXK...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 07.03.2024, 17:06
Ответов: 30
Просмотров: 2,516
Я понимаю. Но на трубопроводе следы...

Я понимаю. Но на трубопроводе следы электрохимической коррозии.
Раздел: Вопросы ЭХЗ 07.03.2024, 10:02
Ответов: 30
Просмотров: 2,516
Внутренний трубопровод

Не многого не в тему. Ржавеет внутренний трубопровод (холодная вода до и после ХВП к подпитке котлов). Инженер теплотехник клянется что все трубы заземлены. Но есть сомнения. Тем более, что есть...
Раздел: Контрольно измерительные пункты 07.06.2021, 16:16
Ответов: 6
Просмотров: 8,468
БДРМ скорее всего установлен на пересечении,...

БДРМ скорее всего установлен на пересечении, только кто и как его ставил/монтировал...[/QUOTE]
Очень похоже, потому что один из приходящих проводов имеет эл связь с трубой, причем ВД. остальные...
Раздел: Контрольно измерительные пункты 07.06.2021, 13:28
Ответов: 6
Просмотров: 8,468
перемычка действительно стоит между входом в ГРПБ...

перемычка действительно стоит между входом в ГРПБ и ЭИС, более того, она проходит под землей. Мне кажется что она должна была находиться до ЭИСов и выравнивать потенциалы обеих ГП.
По поводу...
Раздел: Контрольно измерительные пункты 07.06.2021, 10:53
Ответов: 6
Просмотров: 8,468
Re>СКЗ где установлена? Рядом с ГРП? Или от ГРСки...

Re>СКЗ где установлена? Рядом с ГРП? Или от ГРСки защита идет? Это тоже важный момент) не ясно проекта нет.
Раздел: Контрольно измерительные пункты 07.06.2021, 09:57
Ответов: 6
Просмотров: 8,468
Совместная защита

Здравствуйте. Помогите разобраться. Имеется такая схема:
1. Подземный газопровод ВД ~4км.
2. Выход из земли ЗУ вход под землю подземный ГП ВД 2м - выход из земли - ЭИС
5. вход в ГРПБ - выход из...
Показано с 1 по 13 из 13.

 
Быстрый переход
Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot