Показать сообщение отдельно
Старый 27.12.2016, 22:27   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

serchioklim, ГОСТ Р 51164-98: п.п.5.13.5 Эксплуатация совместной или раздельной электрохимической защиты нескольких трубопроводов допускается при любой разности потенциалов между ними при условии, что потенциалы на каждом трубопроводе находятся в пределах защитных потенциалов, указанных в таблицах 4 и 5.

Зачем вы пытаетесь выровнять потенциал? То как будет подключен БДР т.е. какая труба будет "на входе" - (на минусовой клемме), определит лишь то куда будет дренироваться ток в вашу трубу или в смежную (если в вашу трубу, то в нагрузку к вашим ближайшим анодам подключится участок смежного трубопровода, если в смежную трубу, то установки катодной защиты стороннего сооружения будут работать на участок вашей трубы, в месте максимального сближения с анодным полем сторонних УКЗ).
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием