Установили мы 8 ЭНЕС-3М, один в песок, и тут показания начали скакать туда суда сначала думал может энес не рабочий? Взял измерил сопротивление между датчиком и самим энесом показало 2 кОм при разрешенных не более 15.Далее оставили на 2 суток под поляризацией и все как рукой сняло начал работать как положено,грунт песок...
Единственный минус что проводов на некоторых участках катастрофически не хватало и это 5 метров,вот 7 метров думаю было бы в самый раз и в грунт не помешает укладывать с компенсатором с учетом осадки грунта.