Про несоответствие. Блок индикации и измерения (БИИ) не является средством измерения. Понятно, что различия показаний будут(((, особенно по вых току и напряжению. На месте можно подкрутить все переменным сопротивлением многоповоротным, которые кроются под крышкой. По сути, как говорили на недавнем семинаре метрологов, это индикатор(само табло) показыват только НАЛИЧИЕ величины, а не ее точное значение, так по крайней мере по законодательству, так что замеры делаем поверенными приборами, а с БИИ в основном занимаюсь только при подключении к телеметрии.

Добавлено через 1 минуту
Хотя в их новых преобразователях БИИ БУДУТ средствами измерения, хотя я с трудом понимаю зачем Таскать их каждый год на поверку)))

Добавлено через 5 минут
Вообщем, я думаю не стоит обращать внимание на погрешность 0.2 по потенциалу или +- 3 В, +- 1 А, понимаю диковато, но так оно и есть)))