Показать сообщение отдельно
Старый 23.05.2017, 12:26   #7
maxkukh
Новичок
 
Регистрация: 20.11.2012
Адрес: Тверь
Сообщений: 9
maxkukh На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от maris_st Посмотреть сообщение
Это актуально для трансформаторных СКЗ или для инверторных тоже?
Добавлено через 1 минуту
Можно по подробнее про измерение и вычисление пульсаций осцилографом?!!
1. У инверторных пульсации тоже есть, только частота выше.
2. При прохождении разного рода проверок и сертификаций, мы измеряем величину пульсаций СКЗ. Правда формулировка пульсации тока, я бы сказал размытая. Ведь ток пульсирует пропорционально напряжению однако измерить величину этих (токовых) пульсаций очень проблематично это величина в микровольтах (3% от падения на шунте), а с учетом работающего в непосредственной близости мощного инвертора, это практически невозможно.
По поводу измерений, то подключаете к СКЗ нагрузку, при которой она сможет выдать номинальную мощность (максимальный ток при максимальном напряжении) и к выходу СКЗ подключаете осцилограф, далее немного манипуляций с регулировками и высчитываете амплитуду пульсаций напряжения.