PavKa, В даном случае, для электрохимического потенциала сооружения, важно не напряжение, оно в любом случае на выходе преобразователя, максимально может быть (для дожига изношенного анода) 96В. Важен ТОК, именно он создает Катодную поляризацию т.е. сдвиг естественного потенциала металла в область более отрицательного значения, на границе металл-электролит, а величина этого тока, который нужно поддерживать на весь период эксплуатации, зависит от сопротивления внешней цепи преобразователя, естественно КЛ подключения анода и катода(сооружения) в том числе, но самое большое сопротивление во внешней цепи это сопротивление растеканию тока анодного заземлителя, к концу расчетного периода эксплуатации оно увеличится в разы, так что сопротивлением КЛ можно пренебречь, они погоду не делают.
На сколько я помню, Инструкция по проектированию говорит что анодное поле(поверхностного и подповерхностного анодного заземлителя) должно быть расположено не менее чем 350 м от защищаемого сооружения, а вот о максимальном удалении ни чего не говорит, думаю если заложить КЛ 2х35 по меди, все будет работать.
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 24.08.2019 в 15:09.
|