Показать сообщение отдельно
Старый 06.03.2012, 14:36   #31
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Дмитрий 82 Посмотреть сообщение
А вот при измерении потенциала на этой пластинке( при разомкнутой цепи) относительно МСЭ почему то показывает зачастую в районе 1В и оооочень медленно падает примерно через 10 мин становится 0.9 В и минимально получалось 0.8 где-то. Вот я и не оч пойму почему так? Так долго располяризовывается она или как? Как мне казалось что должно показывать 0.56-0.6 как к примеру на свече (неэлектрозащищеенного патрона) или любого другого металлического предмета.
Я чувствую вам с азов надо начинать))) когда вы отключаете вспомогательный электрод (пластинку), имитацию трубопровода с поврежденной изоляцией начинается процесс деполяризации этого электрода и в зависимости от разных условий время деполяризации соответственно разное))), щас очень много литературы и НТД по ЭХЗ не то что в наше время, так что начинайте с азов а потом уж можно и на диагностику))) есть много материала и на этом сайте!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием