Показать сообщение отдельно
Старый 18.04.2012, 09:11   #36
alexm6rus
Новичок
 
Регистрация: 17.04.2012
Сообщений: 6
alexm6rus На пути к лучшему
По умолчанию

При обследовании перехода газопровода под дорогой возникает не понятная для меня ситуация измерение сопротивления цепи ТРУБА-Патрон составляют к примеру 20 ОМ и если руководствоваться документу "Руководство по эксплуатации систем противокоррозионной защиты трубопроводов", ТО:
Измеренное сопротивление величиной ниже 0.3 Ом свидетельствует о наличии прямого контакта. Если величина измеренного сопротивления выше 0,1 L Ом (длина патрона, м) можно считать, что патрон и труба не имеют электриче¬ского контакта.

Все просто казалось бы, но подходя с прибором КОРД-ИПИ к свече патрона я слышу, что сигнал резко увеличивается и продолжается до самого полотна дороги и почему то пропадает с другой стороны дороги ( как мне казалось патрон при касании должен звенеть весь).

В связи с этим два вопроса 1 - Почему гудит только с одной стороны дороги и не гудит с другой?
2 - можно ли верить таким столь маленьким допустимым значениям сопротивления указанным в РУКОВОДСТВЕ???

Всё правильно пишут, свечу как правило никто не изолирует + контакт с фундаментом на выходе свечи. Т.к. на переходе должен стоять КИП с БДРМ, для защиты кожуха т.е. идет отток на кожух.Приборы типа ИПИ проводят измерения градиента поля и реагирует на дефект. В районе свечи будет пик сигнала с затуханием к другому концу кожуха.(Какая изоляция кожуха?) Сопротивление кожух-труба не факт. На переходе КИП должны быть с обоих сторон перехода. Сомневаешся: проведи доп измерения. 1. Выносной в профиле до, на и после перехода. Какое распределение потенциала, если без провалов - Ок, провалы смотри: сопротивление кожух-кожух, кожух-свеча (она как правило приварена к кожуху), труба-труба между КИП. Вот и наступает мыслительный процесс, где собака зарыта. Наблюдалось сопротивление между выводами кабель на кожух - кабель на трубу в КИПе, - к кабелю на кожух вместо кожуха приварка к лому, а то и просто кабель просто в грунте. Это всё покажет сопротивление больше 1 Ом - омику грунта. Сомневаешся в переходе (по сопротивлению) настаивай на контрольной шурфовке.

Добавлено через 12 минут
Хочу добавить: при измерении потенциала в районе перехода отключи БДРМ, чтоб исключить стекание с трубы на кожух. И не тока вывод кожуха но и протектора если установлены. И должен получить правильную картинку.

Добавлено через 6 минут
Главное правильно дать обоснование эксплуатации своих измерений и причину контрольной шурфовки, а ты имеешь право на контрольный шурф 1 на 10 км обследованного трубопровода.
alexm6rus вне форума   Ответить с цитированием