Показать сообщение отдельно
Старый 07.06.2021, 16:16   #7
Булат Исмагилов
Новичок
 
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 6
Булат Исмагилов На пути к лучшему
По умолчанию

БДРМ скорее всего установлен на пересечении, только кто и как его ставил/монтировал...[/QUOTE]
Очень похоже, потому что один из приходящих проводов имеет эл связь с трубой, причем ВД. остальные "висят" в воздухе. Тогда, как я понимаю, банальная ошибка. перемычка установлена после не там. По логике она должна стоять до ЭИС и передавать потенциал на СД в обход ГРПБ. А я считал, что это по проекту и пытался понять зачем шунтировать и так замкнутый участок ГП.

Спасибо большое вы мне очень помогли
Булат Исмагилов вне форума   Ответить с цитированием