Показать сообщение отдельно
Старый 21.10.2014, 19:40   #43
transformator
Активный участник
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
transformator На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
т.е глубина 150м, из них как в моем случае, с 90-м глубины ГАЗ лежит в низкоомном грунте т.е. глине! и я его легко смог зацепить расположив ПЭ на расстоянии от ГАЗ в 90м а токовый на 180м. Кто что думает? а если бы глина началась с 10 м то я бы в легкую смог измерить на 20-40 м., что я и делал уже на своих ГАЗ. Такое вот мне приходит на ум.
Я пытался выявить зависимость, этой зоны (т.е. где ставить средний) от удельного сопротивления грунта, допустим если в стержневой заземлитель в глине, предполагаю эта зона будет ближе к ГАЗ (скорее всего так и есть) а если удельное сопротивление большое (мерзлота) тогда и средний нужно относить подальше чем с глиной. А может и наоборот.
Но у нас то задачка посложнее, верхние 90м в мерзлоте, а 60м в глине. Я сейчас расчитаю какое сопротивление будет у верхней части, и у нижней в отдельности, а потом пасчитаю сколько они будут вместе подключеные в параллель. Не будете возражать если удельное сопротивление грунта я возьму, для: мерзлоты 1000 Ом*м, а для глины 40 Ом*м.

Добавлено через 10 минут
Получилось: сопротивление той части которая в мерзлоте 12 Ом. которая в глине 0,66 Ом. Общее сопротивление 0,62 Ом.
transformator вне форума   Ответить с цитированием