Цитата:
Сообщение от barabashka Посмотреть сообщение
Какие существуют методы проверки роботы электроизолирущие вставок на входе и выходе ГРС???
Контроль исправности, смонтированной ВЭИ, перед вводом в эксплуатацию производят измерением разности потенциалов между обоими концами электроизолирующей вставки и измерением «кажущегося» сопротивления.
При измерениях разности потенциалов между концами ВЭИ на одной стороне ближайшая УКЗ отключается, а на другой стороне на ближайшей УКЗ ставится прерыватель с тактами прерывания 12/3. Значения разности потенциалов между концами ВЭИ должны быть не менее 0,1 В по абсолютной величине.
Измерение "кажущегося" сопротивления производят приборами типа М 416 или МС 08.
На газопроводах допускаются следующие результаты измерений «кажущегося» сопротивления:
- более 5 Ом - при полиэтиленовой изоляции;
- более 0,40 Ом - при старой битумной изоляции.
При эффективно действующей ВЭИ разница между потенциалом включения на защищаемой стороне ВЭИ значительно выше, чем на не защищаемой, по абсолютной величине.
Проще говоря, если выполняется одно из этих условий U >0,2В; R > 0,1Ом; I > 0,1А, соединение считается исправным. Измерения проводятся по обеим сторонам вставки.