[QUOTE=Сергей Чекушкин;195706]С этим невозможно согласится! Ни разу не видел на полиэтилене 5 Ом и выше, да и не может такого быть, трубопровод в любом случае всегда заземлен с обоих концов ВЭИ(ИФС), для этого их и ставят, при чем тут тип изоляционного покрытия??
Сергей, вы просто не учли специфики объекта - газораспределительная станция отличается от промплощадок. На них очень редко встречаются заземления - вся автоматика работает на пневмо- и гидроприводах, между опорами и трубами электроизолирующие прокладки. Большинство ГРС относятся к малым и средним, на которых или вообще нет подземных трубопроводов, или очень мало. По входу и выходу стоят ИФС. Так что зачастую ГРС можно рассматривать как 100 метров трубы, отсеченных ИФС и висящих в воздухе. Соответственно и сопротивление бывает совершенно разным, иногда прибор просто не может измерить - шкалы не хватает.
Проверять ИФС путем отключения катодок на линейной части - это не для ГРС. На небольшой ГРС для этого просто нет времени. Все обследование (ВИК, ультразвук, магнитка, капиллярка) занимает часа 4, за это время как раз только до катодок доберешься. Поэтому приходится обходиться тем, что есть на площадке. Начинаем с измерения потенциалов до и после ИФС. Если разница достаточная, можно измерить ток короткого замыкания. Но это не всегда удается сделать сразу. Зачастую потенциал на входе или выходе ГРС бывает недостаточным. ГРС вообще нелюбимое дитя службы ЭХЗ, которая все силы тратит на обслуживание магистрали, а уж потребителей обслуживает по остаточному принципу. Неработающая катодка или мертвый анод - дело обычное.Так что если на одном из фланцев защиты нет, это еще не говорит о его пробое. Приходится один фланец закорачивать перемычкой, а на другом фланце мерить ток, потом наоборот. Ну и сопротивление конечно мерить надо. Вообще здесь сложнее определить неисправность, каждый раз приходится кроссворд решать.

Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
barabashka, Отключите все шунтирующие перемычки между всеми ИФС, если они установлены .
Перемычки на ИФС очень редко встречаются на ГРС, если и есть, то глухие. Честно скажу, за 5 лет не видел ни одной перемычки с регулировкой.