Показать сообщение отдельно
Старый 17.10.2014, 06:42   #5
transformator
Активный участник
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
transformator На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
transformator, Ручной режим это плохой режим! и ток стабильным он поддерживать не будет при сезонных изменениях сопротивления почвенного электролита, и сопротивления растеканию АЗ а следовательно и потенциал на трассе будет меняться!! Советую поставить в режим автоматической стабилизации тока на заданном уровне!
Добавлено через 3 минуты
А с СКЗ надо разобраться! че там прятать неисправности! кому от этого польза! тем более если на гарантии!
Сергей, у нас и "Радуга" не заработала, вот как раз с ней и будем разбираться (к сожалению гарантия закончилась), а пока временно оставим "Энергомера" в ручном режиме (тоже требование проверяющего) отремонтируем "Радугу" заменим.
*
БДР по требованию проверяющего исключили, что так нормально делать дренаж без БДР?
transformator вне форума   Ответить с цитированием