Долой пластиковые КИПы! Даешь Энергомеру, или на худой конец СКИП. По Воркуте индейцы пластиковые на полозья с газопровода экспроприируют, а видел и расстрелянные, а железяке что будет? Пока стройка пиши замечания строителям на покраску, мятые на замену - красота.

Добавлено через 28 минут
Дарье: Сколько КИП ставить в дренаже и по трассе надо ориентироваться по расстояния труб в лотке, если трубы идут в лотке грубо 1 метровом смысла ставить 4 СМЭС и 4 БПИ нет резона, достаточно 1 комплекта, главное гальваноразвязка труб между собой и по трассе аналогично. Главное установка изолирующих проставок на опорах и установка ИФС при вводе в коммуникацию где выход на сооружение, т.к. надземные трубопроводы должны быть заземлены по требованиям ПБ электроустановок. Иначе смысла с ЭХЗ не будет. К сожалению все беды ЭХЗ от вас проектировщиков (нормальных не осталось, а проекты в последнее время чем дальше тем смешнее) от несогласованности работы отделов. ЭХЗ "лепит" одно, электроснабжение, другое, телемехи третье , а свести проект в одно никто не удосуживается, вот и получаются проекты корявые до невозможности. Подземки заземлены до невозможности, а при этом требуем защиту трубопровода, а ситуация с годами только ухудшается. 10 летней давности проекты по сравнению с нынешними - великолепные. Чем дальше тем смешнее. Прости за наезд, но к сожалению тенденция заключается в том, что сейчас проектированием занимаются все кому не лень, а не специалисты.

Добавлено через 21 минуту
По части электродов сравнения рекомендую запроектировать ЭНЭС-3М завода НГА (есть в реестре Газпром) не прими за рекламный ход просто по личному опыту ПНР и сертификации МГ сложилось уже негативное мнение об СМЭС-2ВЭ. КИПы если вы не газпромовские то забей железные эксплуатация потом добрым словом помянет. БДРМ ставь любой (они как правило все имеют регулировку сопротивления в канале 0-0,24 Ом хотя этого не достаточно бывает). Станции В-ОПЕ (к сожалению станции последних поколений уводят от халявных 100 Гц, даже В-ОПЕ (ну с ними еще можно боротся при трассировке переводить в 100 Гц режим). Импульсные боятся сварки на трубе и стандартными трассоискателями без генераторов трубу не найти.
alexm6rus вне форума   Ответить с цитированием