Добрый час, вопрос как и у "топикстартера", имеем В ОПЕ-ТМ-100-48 4,8кВт 100А/50В, установлен на ТЭЦ защита СУГ емкостей, ответственного нет уже цать лет, после пуска станции катодной защиты (согласно бумагам) выставили 10А и 48В соответственно, обеспечили защитный потенциал -1,0 В, прошли годы, попросили посмотреть, все цепи проверили-без обрывов, величина переходного сопротивление в пределах нормы, R растеканию АЗ - норма. Включаем в работу, напряжение 50В (номинал) а ток 3А и не поднимается, дольше отключается выпрямитель. Обнаружил что одна емкость подключена к заземлению, по старинке делали раньше, так и тут сделали. Едем дальше, демонтировали для выяснения причин, на выпрямителе ток поднялся до 5 А при 40 В, но дальше при увеличении U ток не растет. С годами, по логике вещей, на данный момент для обеспечения защитного потенциала выходной ток ведь должен быть больше 10А, по крайней мере не меньше этого значения. Что посоветуйте, Брать инструкцию по наладке выпрямителя и проводить полную проверку всех элементов или на завод его (по гарантии)? Что может быть ?