Показать сообщение отдельно
Старый 17.03.2018, 01:50   #11
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 162
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Сплошные измерения, на всех КИП, по всей трассе, делают обычно один раз в год, для контроля эффективности работы системы ЭХЗ, в заданных токовых режимах.
Поправочка:
ГОСТ Р 51164-98, п.6.4.2
Измерения защитных потенциалов на всех контрольно-измерительных пунктах следует проводить не реже двух раз в год относительно неполяризующегося электрода сравнения прибором (типа 43313.1) с входным сопротивлением не менее 10 МОм.
Эти измерения проводят один раз в год:
- если проводится дистанционный контроль установок электрохимической защиты;
-если проводится контроль защитного потенциала не реже одного раза в три месяца в отдельных наиболее коррозионно-опасных точках трубопровода, расположенных между установками электрохимической защиты;
-если период положительных среднесуточных температур окружающего воздуха менее 150 дней в году.

Реально, конечно же все зависит от честности эксплуатации, хотя отчетные данные в отделы трансгазов из ЛПУ подают 2 раза - весной и осенью...

Добавлено через 7 минут
Цитата:
Сообщение от preacher Посмотреть сообщение
Получается правильный режим работы станции - это в режиме "Ток" ? Эксплуатация все же требовала, поставить в режим поляризационный потенциал... но - обосновать наверно можно, когда будет много каналов
Как ни странно, но "правильный режим" - это то, при котором обеспечивается защищенность в соответствии с требованиями нормативной документации. А каким он будет - ручной/автомат, по Uвых, по Iвых, по суммарному или по поляризационному потенциалам - обычно определяется при пуско-наладке или при регулировке в процессе эксплуатации или коррозионного обследования.

Можно, регулируя БДР-ы в анодной и катодной цепях, подобрать их сопротивления так, что при работе УКЗ в режиме стабилизации поляризационного потенциала в точке установки электрода сравнения будут обеспечиваться нормативные потенциалы и в других точках замеров.

Теоретически эксплуатация права - так ей проще жить потом - выставил подрядчик ПП и пусть станция сама его поддерживает. А они только на АРМ-е контролировать будут, да по весне-осени приезжать оградку покрасить.

Последний раз редактировалось Михаил Тим; 17.03.2018 в 01:55.