Показать сообщение отдельно
Старый 04.10.2012, 16:06   #5
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

"Д" это датчик потенциала т.е. вспомогательный электрод и показать он нам должен потенциал не менее естественного, или же хотя бы не менее самого корпуса металлической стойки КИП, если меньше то обрыв однозначно
Добавлено через 5 минут
Цитата:
Сообщение от Дмитрий 82 Посмотреть сообщение
МЭС-МЭС - 100 мв,
, нормальный потенциал, для древнего электрода, тут новые ЭНЕС-3М завода Радуга показывают 0,5 В, ладно хоть из 67 электродов таких только 2 оказалось...
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием