Тема: БДР
Показать сообщение отдельно
Старый 16.07.2013, 07:57   #5
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

По этому поводу сказано достаточно много. Вот, например цитата из "Инструкции по расчету и проектированию ЭХЗ от коррозии МГ":
5. 5 Установки дренажной защиты
5.5.1 Установки дренажной защиты используются для защиты газопроводов от
электрокоррозии (коррозии, вызываемой блуждающими токами).
5.5.2 Дренажная защита включает установки дренажной защиты, состоящие из
одного или нескольких электрических дренажей, соединительных проводов
(кабелей), контрольно-измерительных пунктов, а также, при необходимости,
электрических перемычек, регулирующих резисторов и поляризованных блоков.
5.5.3 Дренажи устанавливают в анодных и знакопеременных зонах с
наибольшей амплитудой положительных значений разности потенциалов на
сооружении.
5.5.4 Способы дренажной защиты определяют по результатам изысканий. В
местах пересечения и/или сближения до 2 км источника блуждающих токов с
магистральным газопроводом следует проектировать установки дренажной
защиты. При удалении газопровода от источника блуждающих токов далее 2 км
следует применять УКЗ с автоматическим поддержанием заданного потенциала.
5.5.5 Поляризованные дренажи следует предусматривать при дренировании
блуждающего тока на его источник – рельсовые пути или отсасывающие шины
тяговых подстанций постоянного тока.
5.5.6 Усиленные дренажи следует предусматривать в анодных или
знакопеременных зонах газопровода, образованных несколькими источниками
блуждающих токов, либо действием одного мощного источника блуждающего тока.
5.5.7 Усиленные дренажи следует подключать к отсасывающим фидерам или
к средним точкам путевых дросселей. Подключение усиленных дренажей на
смежные подземные сооружения не допускается.
5.5.8 Установки дренажной защиты следует проектировать с таким расчетом,
чтобы среднечасовой ток всех установок дренажной защиты, подключенных
электрически к одной тяговой подстанции, не превышал 20 % общей нагрузки
подстанции.
Alex вне форума   Ответить с цитированием