Показать сообщение отдельно
Старый 27.12.2016, 20:43   #1
serchioklim
Новичок
 
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 10
serchioklim На пути к лучшему
По умолчанию Совместная защита МТ

Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации:
строится участок ткрубопровода, который пересекает уже существующий МТ. В месте пересечения по пеероекту установлен блок совместной защиты. Проектом предусмотрено при пуско-наладке по результатам измерений определить полярность подключения БСЗ. На новой трубе после включения средств ЭХЗ суммарный потенциал - 1,42, на существующей -1,68. Изоляция и там, и там - экструдированный полиэтилен. По моему мнению, для уравнивания потенциалов и чтобы новая труба не являлась анодом по отношению к существующей (т.к. ее С.П. положительнее) анод диода в БСЗ следует подключить к новой трубе и катод, соответственно, к существующей. Так ли это?
serchioklim вне форума   Ответить с цитированием