Цитата:
Сообщение от len Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйта, два трубопровода наход в грунтах с высокой кор. агресивностью, получается в зоне ВКО.
На сколько я понимаю, это не зона ВКО, это зона ПКО! зоны ВКО это участки с отказами по коррозионной причине.
Цитата:
Сообщение от len Посмотреть сообщение
И еще вопрос если к станции В-ОПЕ подключ несколько трубопроводов через БДРМ, как подключить ЭНЕС-3М с ДП от всех точек дренажа, и вообще надо -ли их все подключать к В-ОПЕ?
Подключать естественно нужно только ЭНЕС от одного из трубопроводов!