Показать сообщение отдельно
Старый 19.04.2016, 10:32   #39
Rasp
Участник
 
Регистрация: 22.04.2011
Адрес: СПб
Сообщений: 43
Rasp На пути к лучшему
Отправить сообщение для Rasp с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Ваша борьба с завышенным потенциалом обещает быть долгой и увлекательной. Труба ваша скорее всего в экструдированном полиэтилене, диаметр вряд ли большой, да и длина небольшая. Такую трубу заполяризуют до максимума одни только перемычки со смежными коммуникациями, а уж если на концах еще что-то подключено, то хоть заземления устраивай. Постарайтесь наладить контакт с руководством промплощадок - без этого вряд ли удастся добиться успеха. А вот потенциалы у железной дороги настораживают - наличие плюса говорит об анодной зоне, где-то идет вынос металла. Если вы в такой ситуации будете давить потенциал - станет только хуже. Так что лучше все силы сначала бросить на борьбу с блуждающими токами, пока труба еще жива, а потенциал подождет.
Протяженность - 40 км, изоляция - полиэтилен, диаметр - меньше 100. На приеме ЭХЗ точно нет, на пуске - хз=)
По поводу ЖД - уже инициировал работу по проектированию и монтажу СДЗ.
Rasp вне форума   Ответить с цитированием