Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Но приведенная в ВСН величина 5 Ом, на мой взгляд, явно завышена. При диаметре Ду1420 и экструдированном полиэтилене сопротивление растеканию трубы может быть 1,5-2 Ом. Я на такой трубе намерял сопротивление ВЭИ 1- 3 Ом. А если труба после переизоляции, в пленке, то и этого не будет.
Я тоже такого же мнения и цифры эти считаю нужно пересмотреть с учетом того что ВЭИ и ИФС в основном ставятся для электрического разъединения основного трубопровода (котрый тоже обычно имеет задвижки, краны с эл. приводом в близости от места установки) от заземленных внутри площадочных сетей УКПГ, ГРС, кустов газовых скважин, подогревателей т. п. и привязывать сопротивление к изоляции считаю просто некорректно, сам считаю что основной параметр это все же наличие тока при шунтировании амперметром.