Показать сообщение отдельно
Старый 13.08.2013, 15:04   #7
Ruziko
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 10
Ruziko На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
Ruziko,
Виднее должно быть вам или эксплуатации. Проектировщики загружены всякой НТД зачастую противоречащим друг другу, отсутствием полной картины, к тому же, им главное сдать проект и пройти все экспертизы. Сроки проектирование тоже устанавливаются, как захочет заказчик. Разные разделы делаются разными людьми, а часто и разными организациями и у каждого раздела свои требования, потом все это проходит всякие экспертизы, а у экспертов свои тараканы в голове.
А какая длина надземной части трубопровода? Если она небольшая до 10 метров, то я бы вообще ничего не заземлял.
Ну где то метров 5, пообщался с эксплуатацией сегодня, они говорят такие ситуации у них повсеместно, все электропривода заземлены, а привода не изолированы от трубы. Вот такая вот беда.
Ruziko вне форума   Ответить с цитированием