comrade, Создаётся впечатление что разработчики НТД не понимают что ЭХЗ, работает только в комплексе с изоляционным покрытием и только в местах его повреждения или не качественного нанесения. Если бы мы научились строить трубопроводы без повреждений ИП, то не надо было бы применять ЭХЗ, она бы просто не работала.
Добавлено через 4 минуты
Меня как то даже пытались проектировщики убедить что при конструкции трубопровода с ППУ изоляцией, труба-в трубе, ЭХЗ не будет работать т.к. через металлическую обечайку, не смогут пройти защитные токи ЭХЗ, видно что люди идиализируют покрытие и забывают что трубы у нас 11 метровые и через каждые 11 метров эта "идеальная изоляция разрушена, а межтрубное пространство через пару лет заполнит почвенный электролит.
|