Цитата:
Сообщение от Macculon
Кстати где ОН этот минимальный потенциал о котором вы говорили - я так и не нашел!!
|
Цитата:
Сообщение от Macculon
по пункту 7.1.1 и 7.1.2
|
Цитата:
Сообщение от Macculon
в грунтах не высокой коррозионной агрессивности
|
Без разницы в каких грунтах.
Цитата:
Сообщение от Macculon
7.2.1 Защиту сооружений от опасного влияния постоянных блуждающих токов осуществляют так, чтобы обеспечивалось отсутствие на сооружении анодных и знакопеременных зон.
|
Знакопеременных это с + на -, анодные зоны с потенциалом ниже защитного т.е. -0,5 анодная -0,9 катодная.
Цитата:
Сообщение от Macculon
отенциалы на дренаже -4 -5 при токе 135 А, только я не оч понял фразу оч. низкие, как это понять? всмысле отрицательнее -2,5 (-3,5) ? Можно ли в данном случае говорить о недостаточной эффективности работы УДЗ?
|
Не помню в какой литературе читал есть зависимость от силы тока тяговой подстанции в %.