Цитата:
Сообщение от termometr Посмотреть сообщение
Так для этого на пересечениях и заклыдывают КИПы с БЗС для исключения влияния.
Вредное влияние конечно устраняется, потенциалы выровниваются, при наличии разности потенциалов больше 0,5 В (напряжение открытия кремниевого диода) но при этом в систему включается другая система, с ЭХЗ или без ЭХЗ.
Цитата:
Сообщение от termometr Посмотреть сообщение
Так опоры же изолируют от трубы, разве нет?
Все правильно в соответсвии с пунктом 3.5 ГОСТ Р 51164-98, если не ошибаюсь конечно, при надземной прокладке должны устанавливаться изолирующие прокладки с изоляциеей не менее 100кОм на каждой опоре, но в реальности часто встречаешь что этого нет, а если даже есть, да еще и ИФС спроектирован, то все равно оказывается что эффективностьработы ИФС нулевая, т.к. отсеченные трубопроводы имеют металлическю связь по кабелям АСУ ТМ, КИП и А, кабельным эстакадам и контуру заземления, это из практики.