Показать сообщение отдельно
Старый 15.07.2019, 09:14   #3
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 162
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Я бы начал с проверки правильности монтажа/подключения анодного/дренажного кабеля. Был случай, когда бравые современные монтажники (один из них даже умел немного говорить по-русски , а другой - даже знал некоторые русские буквы) подключили анодный кабель ВВГ 2х25 так: 1 жила - на "+", 2 жила - на "-" преобразователя. Дренажный кабель - так же. Естественно, станция гудела, пыжилась и тужилась "как дизель в Заполярье", а результата - ноль.
Объяснялось все элементарно - СМР выполняли одни "джумшуты", разводку внутри и подключение хвостов - другие.

А в другом случае (на одном из объектов Росатома) за период строительства просто сгнили/оборвались выводы от ЭНЕСов. Пришлось проехать тыщщу с лишним км, чтобы показать, как пользоваться переносным (образцовым) электродом сравнения...

Последний раз редактировалось Михаил Тим; 15.07.2019 в 09:20.