Бывалый, Зона недозащиты это и есть зона недозащиты т.е. участок где ЭХЗ работает неэффективно! Анодная зона это участок где ток именно стекает с трубопровода и не обязательно это рельс или тяговая подстанция! и не обязательно думаю что потенциал на этом участке должен уходить в +, он просто в момент стекания становится болеет положительным. Я во всяком случае это так понимаю, а -0,9 это минимальный критерий защиты по суммарному потенциалу только и всего! ЭХЗ работает и на участке с потенциалом -0,8 просто работает неэффективно это не говорит нам что на этом участке ток стекает в грунт!
Добавлено через 1 час 15 минут
Цитата:
Сообщение от maris_st
вообще при исправном функционировании ЭХЗ они исключены
|
Тут не могу согласится, как правило ЭХЗ шники рассматривают идеальную систему ЭХЗ, т.е. "Анодное заземление - Защищаемое сооружение", но справедливо это только для Магистральных трубопроводов! А в условиях города, внутри площадочных трубопроводных сетей, промысловых трубопроводов и т.п. это не совсем так! в системе обязательно есть третий элемент - преднамеренное и непреднамеренное Заземление сооружения (кабели КИПиА, АСУ ТМ, кабельные эстакады, отсеченные ВЭИ (ИФС) заземленные участки, не преднамеренные контакты с несущими опорами многочисленных воздушных переходов, и наружных участков трубопровода и т.п. конфигурация этой системы может быть вообще непредсказуемой! Так что даже при нормально функционирующей системе ЭХЗ, полностью обеспечивающей катодную поляризацию сооружения на всем протяжении могут возникать удивительные ситуации!