Показать сообщение отдельно
Старый 14.08.2015, 09:36   #94
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 579
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Бывалый, Мне привычно понимать так как нас учили....
Так вас правильно учили, в соответствии с классической теорией. "При создании положительной разности потенциалов между газопроводом и рельсами в цепи "газо-
провод-рельс" потечет ток I". Если рельс отрицательнее трубы, потечет ток, от+ к -. Осталось только вспомнить, что что реальное направление тока обратное, и все срастется.

Добавлено через 11 минут
Цитата:
Сообщение от efh Посмотреть сообщение
Хотелось бы уточнить: рассуждения идут о движении и направлении тока в грунте или в дренажном кабеле?
Естественно, при отсутствии УДЗ ток течет по грунту - другой цепи просто нет. Если вы подключаете в этом месте дренажный кабель, он шунтирует сопротивление грунта своим малым сопротивлением, разность потенциалов между трубой и рельсом падает, и ток в грунте пропадает. А электроны из рельса благополучно текут через кабель и УДЗ по трубе до зоны натекания тока, где и погибают в ходе катодной реакции. Я это подробно писал в "Пособии начинающим". Повторюсь еще раз - если не будете на каждом отрезке цепи разделять, где ток образован ионами, а где электронами, и определять направления этих токов, ничего не поймете. Конечно, непросто принять, что на каждой границе металла и грунта текут два тока, да еще и в противоположные стороны, но это только сначала. Потом привыкнете.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием