Показать сообщение отдельно
Старый 02.12.2016, 12:42   #1
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию Совместная эксплуатация старого и нового АЗ.

Вопрос собственно вот в чем, допускается ли соединение изношенного и вновь вводимого в эксплуатацию ГАЗ в один контур (расстояние между 2-мя ГАЗ 10-20 м)? Если нет, то выскажите мнение как это негативно влияет на работу этих 2-х ГАЗ?

Я лично проблемы не вижу, ведь при работе УКЗ токи будут стекать с обоих ГАЗ в направлении к защищаемому сооружению, при этом основной % тока будет стекать естественно с нового ГАЗ с наименьшим сопротивлением растеканию, проблема может возникнуть при отключенной УКЗ, возможно появление гальванопары, один ГАЗ станет Анодом другой Катодом, но это думаю не существенно ведь простои УКЗ непродолжительны а ток гальванопары будет очень маленьким.

Кто что думает?
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием