Показать сообщение отдельно
Старый 11.12.2014, 10:12   #59
Kerik
Участник
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 69
Kerik На пути к лучшему
По умолчанию

Прочитал тему “по диагонали”, может что и упустил, но отпишусь.
1. Измерение (для проверки самого себя) по закону Ома- согласен, и это довольно близкое значение к правде.
2. Чем глубже заземлитель, тем большее расстояние до ток. и пот. электродов от ГАЗ, тоже согласен, но без фанатизма.
3. При измерениях провода от ток. и пот. эл. не пересекались и не скручивались вместе 100% согласен.
4. Но мне из обсуждения показалось, что Вы не уделяете должного внимания ток. и пот.эл. Я, например, очень мучаюсь в сухих песках при измерении, а Вы работаете в мерзлоте, что еще хуже. Так вот моё мнение, нельзя получить корректные измерения про высоких значениях сопротивления вспомогательных электродов, даже если прибор калибруется. Хотя Вы делаете шаги в направлении уменьшения значений сопротивления вспом. электродов. (родные заменили на длинные, использование опор ВЛ)