Цитата:
Сообщение от yvkoltashov
А нельзя ли их (именно дренажный, который 2х25) приварить по ЭХЗ.163?
|
ЭХЗ.163 - изоляция "Терма-РЗ", вообще?
Цитата:
Если по ЭХЗ.159, то как выполняется пункт 6.6.3 СТО 9.2-003-2009 "...приварка каждой жилы отдельно к сооружению"?
|
Противоречий на самом деле много, даже в одном и том же альбоме УПР.ЭХЗ-01-2007. В данном случае, я подразумеваю, что не приварка, а прикрутка -). Не знаю, замечаний не было. Можете тогда по ЭХЗ.156 приварить 2 шт. через 10см.