Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
23.10.2017, 16:55 | #1 |
Новичок
Регистрация: 23.10.2017
Адрес: Тайшет
Сообщений: 13
|
Не увиличевается потенциал
Доброго времени суток!
Такая проблем ка есть станция СКЗ «Энергмера» В-ОПЕ-М6-С1-104-48-У2-В-4,20 2 БДРМа На первом подключены протяженные аноды На втором сами трубопроводы. Контролька на СКЗ выведена с четвертой трубы. Суть в том что при регулировки станции СКЗ потенциал на четвертой трубе не увеличивается как стоит где-то -0.90 с омической , а на остальных потенциал увеличивается примерно -1.15 и т. д. Ток и напряжение на скз увеличивается. МЭС заменен на новый проверяли выносным все так же без изменения. Подскажите в чем дело и как с этим бороться? Последний раз редактировалось RuslanM; 18.09.2018 в 15:52. |
24.10.2017, 05:33 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
RuslanM, В вашем случае очень важно знать как распределен ток по каналам БДРМ и который уходит на протяженный анод и который дренируется с трубопроводов. Дополните схему токами по каждому каналу, и укажите какой токовый режим стоит на преобразователе, это даст полную картину.
Если по какому либо каналу ток не дренируется, нужно проверить исправность самих каналов БДР, проверить целостность всех силовых катодных выводов на каждой трубе (целостность термитной приварки силового кабеля), и контактного соединения на каждом аноде, проверить все КЛ на наличие повреждений. |