Цитата:
Сообщение от Lenin
MiniloG, ну раньше такие значения были редко и кратковременно, обычно 30-50 А ток,суммарный потенциал до -3...-5 В. . .вообще заметил эта УДЗ из крайности в крайность... то ток 0 и на рельсе плюс 10-20 В, то ток 100 А и на рельсе -20-30 В.Диоды часто выходили из строя и раньше. особенно последний год.Летом добавили еще 3 шт,теперь 8 шт по 100 А, поменяли кабель от дроссель-трансформатора до рубильника(включая рубильник). Отказов больше не было. По ЖД движняк постоянный,поездов много...при том даже когда поезда не видно токи серьезные.
|
Суточные замеры так или иначе сделать придется, для того чтобы определить среднесуточный защитный потенциал, может в общем у вас все нормально, и паника преждевременна. Я бы не стал заниматься поиском зоны натекания, так как при плохом состоянии изоляционного покрытия вы собьетесь с пути истинного!!!