Цитата:
Сообщение от PermIG Посмотреть сообщение
немного Вас поправлю, данный футляры на АЗ служат именно для улучшения сопротивления к грунтам и сглаживают установку на низкоомных участках
1. Как именно футляр улучшит контакт с грунтом, если изнутри засыпан КМА? Площадь его соприкосновения с футляром в любом случае будет меньше, чем непосредственно с грунтом.
2. Что именно надо сглаживать при установке анода в низкоомный грунт? В чем там проблема?