Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
20.10.2014, 15:55 | #41 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
Выпрямитель надежно включается в работу после пропадания напряжения питающей сети при величине нагрузки от номинальной Rн до 0,1Rн. Не знаю могу ли я ссылаясь на этот пункт добавить параллельное сопротивление чтоб ток в цепи был 6А т.к. номинальный ток 63А??? Где найти этот пункт НД в котором рекомендовано применять дополнительную нагрузку для более стабильной работы СКЗ. Я сам то понимаю для чего это нужно, а вот проверяющий не знаю поймет ли, в общем как то грамотно аргументировать этот момент нужно. |
|
21.10.2014, 08:41 | #42 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Можно попробовать сослаться на ГОСТ Р 51164-98 Приложение И.
И.3 Катодные станции, поляризованные автоматические и неавтоматические, а также усиленные дренажи должны иметь плавное или ступенчатое регулирование выходных параметров по напряжению или току от 10 до 100 % номинальных значений. Поскольку вы занимаетесь новыми трубами, сопротивление цепи должно быть низким, а выходное напряжение катодки в пределах 4-5В. |
21.10.2014, 09:03 | #43 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
2) Это тоже нужно как то аргументировать, ведь есть ограничение по максимальному суммарному потенциалу, для полиэтиленовой изоляции не более 3,5В. А так хорошо было бы, при 4В у меня хоть ток есть. |
|
21.10.2014, 10:30 | #44 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Да, с сопротивлением цепи я конечно погорячился, имел в виду сопротивление анода.
Обосновать необходимость дополнительной нагрузки СКЗ непросто, проще найти место подключения дополнительного резистора. Его ведь не обязательно подключать к выходным клеммам СКЗ- они на виду. Посмотрите, где в катодке его можно спрятать и к каким местам подключить - может быть к дросселю или к шунту с обратной стороны.Для проверяющего наверняка кроме выходных клемм все остальное неинтересно. |
21.10.2014, 10:45 | #45 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
Не хочу прятать, ведь мы не эскплуатация, а мужики потом будут репу чесать, почему при отключенном дренаже ток 6А. |
|
21.10.2014, 13:47 | #47 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Завтра будет проверка, напишу как разрешится. А сегодня ставил сопротивление 0,4 Ом, стало убавляться до 1В. При ЗП 2В ток цепи 4А, а напряжение на выходе 1,6В.
В итоге убрал сопротивление, без него ниже 3В не опускается при этом ток цепи 0,19 А. Последний раз редактировалось transformator; 21.10.2014 в 13:49. |