transformator, странный вопрос)) конечно мгновенные значения суммарного потенциала!
|
25.10.2014, 20:45 | #45 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Сергей, кажется вы немного сбили с толку коллег терминологией. Мгновенное значение может быть только у переменной величины.
transformator, измерения защитных потенциалов не требуют задержки измерения - ведь мы не воздействуем на стабильное состояние системы. Задержка нужна только при манипуляциях - например, отключение и подключение к трубе вспомогательного электрода или протектора, переключения режимов СКЗ и т.п. Зачастую именно спешка при измерениях искажает истинную картину. При измерении тока протектора вы видите 20-30мА в момент подключения, а через 5-10 минут он может упасть до 1-2мВ - это и будет его рабочий ток. |
25.10.2014, 20:51 | #46 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Бывалый, я к тому что наложенный суммарный потенциал меняется мгновенно!
Добавлено через 1 минуту С протектором полностью с вами солидарен! это факт! |