Нет, это плотный свело-серый слой отложений на поверхности металла. Образуется в результате катодной реакции, еще называется катодный налет. Хотя название "сидеритный" здесь не вполне верно - сидерит это горная порода. Возможно, так назвали по сходству структуры. Толщина слоя иногда достигает 4-5мм. Сопротивление такого слоя бывает выше сопротивления изоляции. В Подмосковье есть "армянский переход" - строители из Армении положили под дорогой голую трубу. Ни одно обследование не показало, что там вообще нет изоляции.