Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Проектирование Вопросы, связанные с проектированием систем ЭХЗ |
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.02.2013, 15:32 | #1 |
Новичок
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 4
|
проектирование ЭХЗ
Подскажите кто знает. Нагрузили проект переноса ЭХЗ. Участок где есть действующее заземление, отдан под строительство и нужно его перенести за его границы. Меня интересует в основном нормируется ли расстояние от заземлителей до коммуникаций. И вообще с чего начать проект. может пример есть у кого. Спасибо заранее.
|
21.02.2013, 17:30 | #2 |
Участник
Регистрация: 01.05.2012
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 28
|
чем ближе АЗ к коммуникации тем меньше зона защиты, вообще стандартные расстояния 300-500 м ну а по ситуации бывает и меньше и больше а СТО (не помню номер правда) по проектированию ЭХЗ не смотрели?
Добавлено через 5 минут С чего начинается проект Перед началом работ по благоустройству участка, необходимо провести тщательный осмотр уже имеющегося участка. Это необходимо для того, чтобы начать работу, нужно знать все точные размеры участка и иметь план всех строений, находящихся на нем. При составлении плана должны учитываться как существующие строения, так и предполагаемые. В зависимости от особенностей участка может понадобиться и съемка с использованием геодезического оборудования, которая применяется для рельефного участка. Для участка, который не имеет сложных радиусов и углов, используется планиметрическая съемка. Помимо этого, для того, чтобы подготовить проект, специалисты должны взять пробу грунтовых вод и самого грунта. нашел в нете |
21.02.2013, 17:50 | #3 |
Участник
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 99
|
вообще нет понятия "стандартные расстояния" потому как их никто не стандартизирует.. )) а в СТО 9.2-003 2009 даны некоторые критерии выбора мест размещения АЗ. В части нормирования расстояний указано что не менее 100 м к смежным коммуникациям и при исключении вредного влияния. ну а если протяженные , то не ближе 4-х диаметров трубы
как то так.. в старой литературе есть график зависимости защитной зоны от расстояния до АЗ |
23.02.2013, 22:06 | #5 |
Активный участник
|
Иван Ермолин,
Проект начинается с изысканий. Потом определится с типом заземления(глубинное, поверхностное), по требованиям с технико-экономическим обоснованием, хотя я никогда его не встречал. Если глубинное, то минимальное расстояние до защищаемых объектов 50м (желательно от 100м), для поверхностного не меньше 200м(от 250м). Это по обстоятельствам. Нормирование расстояния от других подземных коммуникаций в НТД не встречал, понятно, что лучше подальше от них. Здесь на форуме выкладывали типовые решения УПР.ЭХЗ-01-2007, скорее для понимания принципа работы, т.к. более 70% там изменяется, я вообще не понимаю, как их утверждали. |
25.02.2013, 11:11 | #8 |
Новичок
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 4
|
Ну немного попонятнее стало..
В принципе заземление как и было будет подпочвенное. Только не могу найти реально где написано что до коммуникаций не менее 200 метров. Небольшая просьба еще: нет ли у кого примера пояснительной записки к проекту эхз. Буду очень благодарен, а то с этим в инете че то глухо... |
25.02.2013, 11:19 | #10 |
Новичок
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 4
|
если не ошибаюсь это для магистральных газопроводов...
а у меня в городе...старое которое переносится в 150 метрах было, а новое в 100 получается... |