Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
21.04.2015, 14:31 | #11 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Алексей Скорин, Забавная штучка! Как уже и говорил тут на форуме Бывалый, современный трубопровод, с изоляцией из ЭП, можно поляризовать и аккумулятором от сотового телефона, сомневаюсь только что плотности катодного тока будет достаточно что бы победить коррозию. Коммерческая Модернизация что тут еще сказать, а эксплуатации новый геморой.
|
21.04.2015, 14:58 | #12 |
Участник
Регистрация: 05.10.2013
Адрес: г. Урай
Сообщений: 48
|
Есть у нас участок: 530 труба с битумной изоляцией L=3 км. в песке. А до него и после в поймах новая труба с ЭП изоляцией. УКЗВ находится на новом участке трубы. Соответственно сложно поддерживать регламентные потенциалы. На участке с битумом еле-еле -0,9 ПП. Если эта система КИП с СКЗ ))) работоспособна то, ОМП на опору, Менделеевцы-МК или протяженный анод- готовая дополнительная УКЗ локально защищающая эти 3 км. без особых усилий.
|
21.04.2015, 15:02 | #13 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Алексей Скорин, а не проще протекторы закопать?
|
21.04.2015, 15:13 | #14 |
Участник
Регистрация: 05.10.2013
Адрес: г. Урай
Сообщений: 48
|
Закопал ПМ-20 две группы по 10 шт., больше не было. Маловато будет)))
|
21.04.2015, 15:41 | #15 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Алексей Скорин, Что совсем изоляция ни какая? Какой потенциал протектора в песке? Какой ток групповой УПЗ?
|