Бывалый, Я тоже за время работы в трансгазе повидал не мало ГРС и больших и маленьких, ИФС всегда шунтированы регулируемой эл. перемычкой, раньше это были просто наборы сопротивлений (как в утюге) СД-210, по моему назывался, сейчас БДР-М, встречались и глухие перемычки но их в мою пору заставили все убрать. На каждой ГРС пусть даже очень маленькой есть всегда УКЗ. На счет заземления все трубопроводы ГРС при выходе их из земли преднамеренно заземляются, заземляется все оборудование, все технологические блоки и газопроводы при входе и выходе в каждый блок, на счет изолирующих прокладок -рассмешило, если и есть то какой от них толк!
|
16.10.2015, 10:22 | #13 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
MiniloG, Потенциал на ВЭИ (ИФС) может быть одинаковым с обеих сторон т.е. просто совпасть, также и на кожухе и трубопроводе при обследовании дорожных переходов, часто такое бывает, падения напряжения нет но это ни о чем не говорит.
|
16.10.2015, 10:37 | #14 | |
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
|
Цитата:
А если на трубе и кожухе одинаковый потенциал, при том что кожух не имеет ЭХЗ (совместной либо посредством протекторов) -эТО о чем-то точно говорит! |
|
16.10.2015, 11:13 | #15 | |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Цитата:
В совпадении потенциалов не вижу ни чего удивительного, вполне возможно что и до ИФС может быть 0,6 и после. |
|
16.10.2015, 16:15 | #16 |
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
|
|
16.10.2015, 18:59 | #17 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
MiniloG, Активная защита может работать на этом небольшом участке просто неэффективно.
|
16.10.2015, 21:25 | #18 | |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Цитата:
|
|
16.10.2015, 22:40 | #19 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Есть в таких местах вода или нет я не могу сказать, не вскрывал пока их но предполагаю что есть, сопротивление при этом на таких переходах приличное от 15 до 70 Ом, при отключении всех УПЗ, потенциал на футляре постепенно уходит на естественный 0,70В, а на трубе чуток возрастает от измеренного до выключения УПЗ футляра, примерно на 20-50мВ, так и должно быть. Так что одинаковый потенциал при раздельной защите на трубе и футляре может нам только сказать о том, что возможно есть контакт, но проведя серию других измерений убеждаешься что контакта нет.
|
18.10.2015, 20:10 | #20 | |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Цитата:
|
|