Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
19.10.2014, 15:58 | #1 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Только что проверил СКЗ замерил такую особенность:
Стрелка вольтметра ЗП колеблется с амплитудой 0,05...0,1В и иногда опускается до 2,6, иногда поднимается до 3,2В. Это нормально? * В итоге я поднял потенциал до 3,2В и все стало хорошо стрелка перестала дергаться. Теперь вот думаю, а не многовато ли? Но сам себя успокаиваю по ГОСТ 51164-98 максимальный суммарный потенциал не должен превышать 3,5В при полимерной изоляции (У нас именно полимерная). |
19.10.2014, 17:48 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
transformator, Это новая станция??? вы протяжку делали контактным соединениям в том числе и измерительных приборов(индикаторов)
|
19.10.2014, 18:27 | #3 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Нет, не новая, должна была быть "Радуга" она не заработала, вместо нее нашли "Энергомера" она стояла х.з. где 12 лет, но судя по счетчикам наработки работала всего 28 часов. Да не наврядли контакты, тогда бы постоянно дрыгалось, а то ведь при 3,2В все окей. Вопрос в том 3,2В это не переребор?
|
19.10.2014, 20:00 | #4 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
А что показывает прибор в точке дренажа что тоже дрыгается показание? если нет то однозначно сам встроенный вольтметр барахлит!
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 19.10.2014 в 20:02. |
19.10.2014, 20:13 | #5 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Да х.з. что и думать я то цифровым мерил, еще думаю может ток маленький 100мА не наступает стабилизация, хотя сейчас не дрыгается на 3,2. Вобщем скоро будет проверка, че скажут напишу.
|
19.10.2014, 20:58 | #6 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
transformator, у вас что рабочий ток 0,1 А??? это несерьезно, минимальный ну хотя бы 0,5! редко какой преобразователь сможет работать в таком режиме стабильно! не бывает такого!
|
19.10.2014, 21:29 | #7 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
Есть у меня еще идея на выход СКЗ нагрузить сопротивление предположим 4 Ом, т.к. на выходе у меня 4В, то можно ожидать ток в 1А, может тогда стабилизируется, че думаете? Можно так? Добавлено через 5 минут Прошу прощения, Серега, это оказывается Бывалый писал: "[/QUOTE] Похоже, у вас труба новая в экструдированном полиэтилене, диаметр небольшой, соответственно сопротивление цепи запредельное, потому катодка и не может работать на режиме ниже минимального. Такую трубу можно заполяризовать зарядкой от мобильника, а у вас 3 кВт станция. Не переживайте, пусть будут высокие потенциалы, лишь бы в допуски укладывались. Считаю, для таких труб низкий потенциал опаснее. Если будет повреждение изоляции на границе защитной зоны, плотность защитного тока будет недостаточной - катодка и так на минимальном режиме, да вы еще дополнительным резистором ток придушите. Не раз наблюдал такую картину, особенно под некачественно установленными термоусадочными муфтами.[/QUOTE] |
|
19.10.2014, 21:43 | #8 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
transformator, Слышал что так делают но сам ни когда не применял параллельную нагрузку. У вас что трубопровод ни куда не подключен? не верю что нет заземлений!
|
19.10.2014, 23:39 | #9 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
Теоретически возможно, что труба нигде не соприкасается с заземлением, т.к. кругом стоят изолирующие вставки. То что на трубу приходит потенциал это точно, вызвонил все что смог. Здесь УЗА, и с обоих сторон вставки, с СКЗ приходит на трубу, дальше перемычкой обходит эти вставки идет на трубу с другой стороны, когда откинул эту перемычку напряжение увеличивается, все логично. А вот на счет параллельной нагрузки, хотелось бы поподробнее, завтра попробую, найду сопротивление 2 Ом, тогда могу ожидать ток около 2А, а если проверяющий увидит это сопротивление, как мне объяснить ему что это для стабилизации процесса? |
|
20.10.2014, 11:07 | #10 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Сегодня попробовал подключить параллельно сопротивление 1,3 Ом, ток стал 2А, СКЗ стала работать стабильнее, и регулироваться стала в меньшую сторону, 2,5 В легко выставил, а без сопротивления меньше 3В не могу выставить.
* Вообще возможно ли иметь такой маленький ток 0,1А. При условии что у нас новая труба 420мм, в экструдированном полиэтилене, нигде не соприкасается с заземлением т.к. кругом стоят изолирующие вставки? И еще думаю почему такой маленький ток, даже когда наше СКЗ отключено, на нашей трубе потенциал ниже 1,0 В не опускается, значит труба уже защищена, вот если найти то место откуда, скорее всего от чужой трубы, и отключить, тогда и у нас от нашей СКЗ ток наверно возрастет. |