Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста знаниями вот по какому вопросу: Если стационарный медносульфатный электрод постоянно подключен к измерительной цепи (УКЗ например), какое влияние оказывает протекающий через МЭС ток на продолжительность жизни электрода? Быстрее он умрёт при прочих равных условиях или же нет? |
14.12.2024, 22:44 | #2 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 589
|
К трубе подключен не сам МЭС, а вспомогательный электрод для измерения поляризационного потенциала. Он действительно может покрыться продуктами катодной реакции и начать врать. Чем ближе он расположен к УКЗ, тем больше через него ток и активнее образуется катодный налет. Но это зависит еще и от химического состава почвенного электролита. Лотерея, короче.
|
18.12.2024, 09:01 | #3 | |
Участник
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 46
|
Цитата:
Для мониторинга установлен постоянно подключенный между МЭС и трубой вольтметр с невысоким входным сопротивлением (про 10 МОм знаю, но так уж вышло). И вот хочу понять, приведет ли протекающий через МЭС ток к более быстрому выходу электрода из строя. Ну и вообще, где бы посмотреть, какие процессы при протекании тока через МЭС происходят. |
|
18.12.2024, 17:47 | #4 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 589
|
Вопрос, конечно, интересный, давайте рассуждать. Прежде всего, определимся с направлением тока - он может течь только из трубы в электролит. Значит, электроны выходят в насыщенный раствор медного купороса - с кем они могут вступить в катодную реакцию? Вода там есть, а кто будет деполяризатором? Кислород? Но его там немного. Может ли он поступать извне? Вряд ли, в МСЭ сейчас применяют гелевые наполнители, в них подвижность ионов мала. Хотя из чего состоит сам гель, тоже неясно. Каким будет ток через электрод? Даже самый плохой цифровой мультиметр имеет входное сопротивление 1Мом. При потенциале -1,5В ток будет 1,5 мкА - совсем немного. Так что остается только наблюдать. Ведите статистику. Периодически отключайте электрод от вольтметра и измеряйте разность потенциалов между ним и переносным электродом. И для сравнения делайте то же с ближайшим стационарным электродом, не подключенным к трубе. Если будет деградация электрода - увидите сразу.
|
19.12.2024, 06:53 | #5 |
Участник
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 46
|
Спасибо. В принципе и собирался статистику собрать.