1. Вам бы согласовать с проектировщиками замену одного оборудования на другое. Это делается обычно в порядке "авторского надзора за строительством" - если параметры (мощность, выходной ток/напряжение, режимы работы) того, что установили, почти совпадают или перекрывают запроектированное - возражений быть не должно. В качестве причины - можете указать экономическую целессобразность, замену в процессе пусконаладочных работ и т.п. 2. По поводу "проверяющего" и его "желаний". Помните поговорку про п...жь и чертеж? Так и здесь - если все смонтировано по проекту (и изменения согласованы с проектной организацией) - "показывайте чертеж" (в смысле - проект) и адресуйте все его пожелания (про замену БДР) в проектную организацию. Иначе - в следующий раз этот же "проверяющий" вкатит вам замечание за самовольные отклонения от проекта. 3. По разным показаниям потенциалов на КИП и на УКЗ. Как правило, "показометры" (я намеренно употребил это слово) на лицевой панели УКЗ - не поверяются. Об этом зачастую говорят даже сами представители завода-изготовителя при шеф-монтаже или при попытке предъявить им претензии по этому поводу. Но в Вашем случае разница между -6.0 и -2.5 В - это явно дефект схемы индикации СКЗ. Попробуйте подключить на вход ВЭ какую-нибудь железяку небольшой площади, воткнутую в землю, можно прям рядом с блок-боксом где установлена СКЗ. Например - отвертку длинной 10-12 см, стальной штырь от ИПИ, трехгранный напильник в конце концов. Если показания нормализуются (разница с КИП будет в пределах 0.1....0.3 В) - значит так устроена схема измерения потенциалов внутри СКЗ и есть смысл заморачиваться установкой постоянного ВЭ на штатное место - на глубине заложения медносульфатного электрода, на расстоянии 10...15 см от стенки трубы. 4. Про режимы работы. Как правило, режим работы (ручной или автоматический) определяется при ПНР, что не означает что его нельзя менять в процессе эксплуатации (если, конечно, ваша труба не лежит в зоне действия блуждающих токов - там только автоматический режим). Главное здесь - обеспечение защищенности в соответствии с действующей нормативной документацией. Тот же ГОСТ Р 51164-98 определяет не только нижнюю планку суммарного потенциала, но и верхнюю. В вашем случае - разность потенциалов 24 В - явно гораздо выше (по абсолютной величине) максимально допустимых защитных потенциалов. Кратковременно, для проверки - работает ли БДР - так делать можно, но не рекомендуется. Если "проверяющий" будет настаивать - поставьте его в известноть, что существует нормативная документация (тот же ГОСТ, СТО Газпром - для газпрома или КТН - для нефтяников). Цитата:
Цитата:
В общих чертах как-то так. Если СКЗ на гарантии и такая разница в показаниях - звоните/вызывайте представителей завода-изготовителя. Предварительно зафиксируйте факт неправильных показаний каким-либо Актом (утвержденным Гл. инженером ЛПУ) с приложением фотографий. |
|||