28.08.2023, 10:08 | #3 | ||
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Попытаюсь объяснить простыми словами -
Цитата:
Погружать в землю - надо. Выше уже сказали почему, а если проще (и в идеале) - и МСЭ и ВЭ должны находиться на глубине заложения нижней образующей трубы, т.е. там же, где устанавливают стационарные электроды. Цитата:
Прерыватели тока СКЗ устанавливают для измерений по "интенсивному методу" или по методу "отключения тока СКЗ" - это немножко другое. И оборудование там применяется другое - ПОИСК-01, MoData. А вообще - перед началом измерений - читайте внимательно инструкции или руководства по эксплуатации приборов, которыми пользуетесь. Если они утеряны - их можно найти на сайте производителя. Последний раз редактировалось Михаил Тим; 28.08.2023 в 10:13. |
||