Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Эксплуатация Вопросы, связанные с эксплуатацией систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
20.06.2016, 13:15 | #1 |
Новичок
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 3
|
Чем может быть вызвана ржавчина в трубах ГВС в гостиничном комплексе
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. может быть кто-то сталкивался с такой проблемой:
В гостиничном комплексе в трубах ГВС постоянно образуется ржавчина и происходят порывы. Трубы стальные с внутренним цинковым покрытием. По анализу воды есть превышение ПДК по железу и цинку, т.е. происходит внутреннее растворение покрытия и металла трубы. Вода для нагрева берется от центрального водопровода. Есть подозрения, что это может быть вызвано токами утечки, так как над трубами уложены электрические кабели. Максимальное напряжение в кабелях 0,4 кВ. Могут ли они является причиной коррозии? Или если могут, то почему? P.S. При этом в трубах с холодной водой этой проблемы нет, при прочих равных условиях. |
20.06.2016, 15:57 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
АСА, Кабели 0,4 кВ, на переменном токе тут точно не причем, тем более холодное водоснабжение не корродирует.
У вас трубы проложены под землей, на каких участках прорывы? корродирует внутренняя поверхность стенки трубы или наружная? Добавлено через 2 минуты Электрохимическя коррозия наружной стенки трубы происходит только в почвенном электролите. |
20.06.2016, 19:08 | #5 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
АСА, К сожалению про коррозию внутренней стенки трубы мало что знаю, тут выкладывали кое какой материал, в поиске не нашел, так что выложу по новой, может пригодится, сам думаю легче наверное вам действительно трубы просто заменить на стойкие к внутренней коррозии.
|
22.06.2016, 17:17 | #7 |
Новичок
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 13
|
Да все понятно. Вода горячая. Соли в воде растворяются лучше, среда становится более кислая. Наличие цинка в воде говорит о разрушении покрытия под действием солей, а коррозия вызывается за счет смещения разности потенциалов из-за того же цинка, и корродирует в месте разрушения покрытия. Оставшееся покрытие уже не может обеспечить протекторных свойств и вместе с низким pH воды и разности потенциалов все больше вытягивает и окисляет основной металл трубы. Отсюда и повышение содержания железа. Короче пить эту воду можно только фильтрованной и кипяченой :)
|
22.06.2016, 19:04 | #8 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
SachkovAA, Вы представляете какая вода тогда в системе отопления наших квартир в старых многоэтажках?? А тубы служат по 30 и более лет!
|
23.06.2016, 11:02 | #9 |
Новичок
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 13
|
Ну значит металлических покрытий в системе отопления не используется и ко всему прочему используются ингибиторы типа этиленгликолей. А здесь яркий пример отсутствия внутреннего покрытия в зоне сварного шв, то есть достаточно большие его повреждения, чтобы коррозионный ток был выше тока от протекторных свойст цинкового покрытия.
Добавлено через 7 минут А причины как раз-таки горячая вода выше 60 градусов |
23.06.2016, 12:49 | #10 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
SachkovAA, Если учесть что диаметры трубы небольшие (а оно уверен так и есть) по отношению к протяженности, то площадь сварного шва ничтожна по сравнению с площадью внутреннего цинкового покрытия трубопровода по всей длине.
|