Иван Ермолин: Меня интересует в основном нормируется ли расстояние от заземлителей до коммуникаций
РД-91.020.00-КТН-234-10 п.8.1.3.2 при использовании сосредоточенного АЗ, расстояние от АЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть от 200 до 500 м, для ГАЗ это расстояние должно быть от 50 до 500 м СТО Газпром 9.2-003-2009 как уже отмечалось п.7.3.5: до ближайшего защищаемого сооружения не менее 200м, для ГАЗ - 50 м, а вот до смежных коммуникаций в соот. с п.6.3.9 от ГАЗ не менее 100 м. Сергей Чекушкин: дренажные силовые кабельные линии постоянно тока, к трубопроводам и к АЗ, при подземной прокладке не должны быть бронированными ГОСТ 51164-98 п. 5.10.7 Соединение точки дренажа и минуса катодной станции должно производиться только кабелем из меди с двойной изоляцией и сечением медной жилы не менее 35 мм2 РД-91.020.00-КТН-234-10 п.7.15 тоже что и п. 5.10.7 ГОСТ 51164-98 СТО Газпром 9.2-002-2009 п. 4.12 Для подземной прокладки кабелей следует применять кабель с медными жилами в полимерной изоляции и оболочке. далее ПУЭ п.2.3.37 "... преимущественно бронированные кабели", где "преимущественно" можно оценить по п.1.1.17 |
15.10.2014, 10:13 | #23 |
Новичок
Регистрация: 08.10.2014
Сообщений: 3
|
|
16.12.2014, 11:16 | #24 |
Новичок
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 11
|
Делаю расчет зоны действия станции катодной защиты по РД 153-39.4-091-01. Суммарная сила тока, необходимого для катодной защиты газопроводов, получилась 64,5А. Выбираем СКЗ с током 100А (запас 50%). Радиус действия катодной станции получился 183 м (этого не хватает), при площади территории 1229га (взял прямоугольник 2664х4614м, охватывающий всю территорию вместе с газопроводами). При уменьшении площади терриотрии радиус значительно увеличиватеся.
Вопрос: какую площадь брать для расчетов, может быть треугольник основанием которого является сам газопровод, а катетами – линии, идущие от места установки АЗ к концам газопровода? |
17.12.2014, 09:29 | #25 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
А почему не квадрат или звезду? Рассматривайте анод как точечный заряд на поверхности Земли, токи от него должны растекаться равномерно во все стороны. Соответственно и зоной действия анода является круг с центром в месте монтажа анода.
|
18.12.2014, 15:37 | #26 |
Новичок
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 11
|
Я не про зону действия анода спрашиваю, ясно, что круг.
А про площадь территории Sтер, где размещены проектируемые трубопроводы. Можно взять прямоугольник, как я уже выше писал, а можно, например общую длину газопровода и по 10 м от его оси в обе стороны. |
18.12.2014, 17:59 | #27 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Действительно, с площадью территории не совсем понятно. Это видно хотя бы по величине рассчитанного тока - 64А для трубы - сотки, да еще и в высокоомном грунте 150 Ом*м. Каким образом такой ток через песок прогнать? Никаких других потребителей тока в округе нет. Отвод, к которому подключается ваша труба, начинается в районе д.Уткино, а это около 5км по прямой от анода. Значит, магистральные газопроводы тоже на ваш ток не сильно претендуют. Да и сопротивление грунта уточнить не мешало бы - я работал в тех местах в засушливом 2010 году, и нигде выше 50-60 Ом*м не встречал. Наиболее реальным для такой трубы будет ток не более 5А, на мой взгляд, и то при изоляции средней паршивости. Попробую завтра найти проектировщиков из низких сетей, может что и подскажут.
|
18.12.2014, 19:27 | #28 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
63 А, это в любом случае не здоровый ток! на сколько вам хватит анода?? нормальный режим СКЗ до 10 А! это вы проектировщики и должны добиваться!
|
20.12.2014, 20:08 | #29 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Проектировщики из облгаза ответили, что не считают по РД 153-39.4-091-01. Видимо, по нему надо считать локальную сеть трубопроводов - поселок, промплощадку. А в вашем случае нужен расчет магистрального газопровода. Но чтобы все было в соответствии с требованиями заказчика, попробуйте сделать обратный расчет - примите ток СКЗ в 3-5А и рассчитайте эту площадь, будь она неладна.
|
22.12.2014, 09:49 | #30 |
Активный участник
|
Rembro,
При таких заурядных характеристиках и незаурядном ответе - радиус действия 180 м, а сила тока 65А - сразу понятно, что ошибка в расчетах. При вычисление радиус действия катодной станции считать R=60*кв. корень(65/(20,78*1,94/1000))=2410м Последний раз редактировалось comrade; 22.12.2014 в 09:58. |