Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Эксплуатация Вопросы, связанные с эксплуатацией систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
10.01.2014, 00:20 | #1 | |
Участник
Регистрация: 09.01.2014
Адрес: Ивано-Франковск Украина
Сообщений: 27
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Рома Гаваец; 10.01.2014 в 03:01. |
|
10.01.2014, 10:40 | #2 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
При вашем опыте работы надо знать, что с ростом сопротивления грунта естественный потенциал падает, и при 10000 Ом*м естественный будет -0,45В в среднем, а -0,85в - это для глины и суглинков не выше 150 Ом*м.
|